工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电流,电压监控

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友,我公司现准备上3#变压器,3台变压器属于并列运行,分别为250KVA\500KVA\630KVA.现在想监控总的高压电压、和电流,因为没有高压室,(高压室投资太大,作用也不大)所以想在变压器室内的1万伏高压总线上加互感器,贴墙安装一个计量柜用来监控高压电流和电压是否可行。高压电缆为YJV22-3*70,贴墙安装,经固定在墙上分离开关到变压器,高压电量计量在外线上的电杆上,外线分别有隔离开关,和真空断路器。
发表于 2012-6-22 20:53:59 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

你这个总电流的电流互感器安装在什么地方?高压电缆的分叉处?
发表于 2012-6-22 21:33:04 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

对,高压电缆的分差处,不知道是否可行?
发表于 2012-6-22 22:12:09 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

回复 2# zyz8438


如你所说,互感器安装在电缆分叉处,先避开安全不讲,就在技术上是否可行?上级的供电所可会同意啊。
发表于 2012-6-22 22:51:14 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

只要做,没有不可能。
发表于 2012-6-22 23:30:19 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

相信你,那就这么做吧。
发表于 2012-6-23 00:09:24 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

我认为三台变压器并联运行应该容量相同才好,要不就用一台大容量变压器。
发表于 2012-6-23 00:48:29 | 显示全部楼层

RE:高压电流,电压监控

回复 7# gfj870823


  容量相同当然好了,但是属于历史遗留问题,呵呵,总不能把原来的变压器就这么作废吧!一般只有满足电压比一致、短路阻抗一致、接线组别一致,容量比在1:3以内就可以运行变压器并联运行了!