防雷接地的接地极间距有必要5米一个吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:41:08 | 显示全部楼层

RE:防雷接地的接地极间距有必要5米一个吗?

这是规范,当然小了也可以,关键是接地电阻只要符合要求
发表于 2012-6-22 17:38:23 | 显示全部楼层

RE:防雷接地的接地极间距有必要5米一个吗?

1# gelizhong2256
是设计院根据土质计算出来的,垂直体为5米网格就必须>5米
发表于 2012-6-22 19:35:38 | 显示全部楼层

RE:防雷接地的接地极间距有必要5米一个吗?

规范要求是要大于等于5米。
上不设限,只要满足最小接地电阻要求。
发表于 2012-6-22 21:32:53 | 显示全部楼层

RE:防雷接地的接地极间距有必要5米一个吗?

《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000)第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
这个5米是根据垂直接地极为2.5米得出的,如果垂直接地极深度十米或几十米或上百米,还是5米的话,对于防雷接地来说大部分的接地极是浪费的,屏蔽产生的做用将大大减弱垂直接地极的应有作用。
发表于 2012-6-22 23:30:08 | 显示全部楼层

RE:防雷接地的接地极间距有必要5米一个吗?

11楼说得很全面了