交流接触器在什么情况下使用直流线圈
发表于 2012-6-22 20:14:34 | 显示全部楼层

RE:交流接触器在什么情况下使用直流线圈

交流接触器采用直流控制,这在以前比较常见,但是现在已经不多见了!
采用直流控制的好处是当供电系统(交流)晃电时,交流接触器不会释放,即电动机的一次回路不会断开。当电源恢复时,电动机可以瞬间启动。这种控制方式中,电动机必须设定低电压保护。
但是实际上,这样做的意义并不大,因为采用交流控制,虽然在晃电时接触器会释放,但是电压恢复后,实现分批自起动很容易就能实现(集中式的分批自起动柜或分散式的利用马达控制器来实现)。
发表于 2012-6-22 21:32:44 | 显示全部楼层

RE:交流接触器在什么情况下使用直流线圈

这个问题可能是我问的有问题,其实我问的主要意思是这种交流吸合,直流保持的接触器,一般用在功率是多大范围的低压电机上,普通的380V,三相电源。
发表于 2012-6-22 22:50:54 | 显示全部楼层

RE:交流接触器在什么情况下使用直流线圈

交流吸合,直流保持的接触器?只见过这样的继电器,还没有见过这样的接触器。用在哪里的?
发表于 2012-6-23 00:09:04 | 显示全部楼层

RE:交流接触器在什么情况下使用直流线圈

大功率直流调速器的上口,大功率功率高压电机的水阻柜启动完成的短封接触器等。