工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于防爆车间电机设备电气连接问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范规定防爆车间电机电缆进线要求用防爆绕性软管,但是很多电缆铺设用电缆桥架,防爆软管通过钢管进入电缆桥架,桥架与车间不是封闭关系,就等同于软管内的电缆与车间也不是密闭关系,那它怎么起到防爆作用呢?是不是钢管进入桥架前要加装密封啊?有知道的吗?静待,谢谢!

另外:如果电缆是铠装电缆,防爆软管是不是可以省去呢?


感谢海友的回复。但是规范中“[color="#000000"]3.2.4电缆配线引入防爆电动机需挠性连接时,可采用挠性连接管,其与防爆电动机接线盒之间,应按防爆要求加以配合,不同的使用环境条件应采用不同材质的挠性连接管。”怎么解释?
发表于 2012-6-22 21:32:27 | 显示全部楼层

RE:关于防爆车间电机设备电气连接问题

电缆进口要按装 格兰接头!
发表于 2012-6-22 22:11:32 | 显示全部楼层

RE:关于防爆车间电机设备电气连接问题

防爆绕性软管不是密封用的,是保护非铠装电缆外皮的,用于防止由于外皮受损导致电火花
铠装电缆可不用防爆绕性软管
发表于 2012-6-22 22:50:37 | 显示全部楼层

RE:关于防爆车间电机设备电气连接问题

同意三楼的说法,电机电缆进入接线盒有格兰头中的橡胶圈起防爆作用
发表于 2012-6-22 23:29:42 | 显示全部楼层

RE:关于防爆车间电机设备电气连接问题

格兰头中的橡胶圈起防爆作用
发表于 2012-6-23 00:08:47 | 显示全部楼层

RE:关于防爆车间电机设备电气连接问题

那到底还是行不行,规范中到底是什么意思啊?
发表于 2012-6-23 00:47:52 | 显示全部楼层

RE:关于防爆车间电机设备电气连接问题

规范中“3.2.4电缆配线引入防爆电动机需挠性连接时,可采用挠性连接管,其与防爆电动机接线盒之间,应按防爆要求加以配合,不同的使用环境条件应采用不同材质的挠性连接管。”
注意“需挠性连接”和“可采用”的用词,没有要求“必须采用”挠性连接管!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家