双层管廊底层3.5m,上层5.5m,管廊下有泵,这种情况下,电气桥架布置在上层还是下层?
电气桥架与仪表桥架与管子的距离大约多少合适?(大于等500cm吗?)
发表于 2012-6-23 00:08:44 | 显示全部楼层

RE:管廊上布置管道与电气、仪表电缆桥架的距离问题

电气桥架应布置在上层。仪表和电气电缆不应布置在一起,两者最小间距应大于1000mm。
电气桥架与仪表桥架与管子的净距离大于300为宜。供您参考。
发表于 2012-6-23 00:47:49 | 显示全部楼层

RE:管廊上布置管道与电气、仪表电缆桥架的距离问题

仪表桥架应该在上层吧