[color="#000000"]GB 50059-1992 35~110kV 变电所设计规范 3.2.5中,有这样描述当6~35kV配电装置采用手车式高压开关时不宜设置旁路开关,请问这是为什么?谢谢!
发表于 2012-6-21 17:31:48 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

手车式的高压开关柜如果要做旁路的话,怎么做?好像目前世界上还没有谁做这玩意的!
发表于 2012-6-21 22:05:23 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

[color="Blue"]好象没有听说过呀!
发表于 2012-6-22 02:38:58 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

你觉得如果有旁路的话会安全吗?
发表于 2012-6-22 07:12:33 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

回复 4# swz2008

为什么不安全呢,请教。
发表于 2012-6-22 11:46:08 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

回复 2# zyz8438

请问版主,是否使用了推车式断路器,就没有停电维修断路器的需要了呢。
发表于 2012-6-22 16:19:43 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

如用手车式高压开关柜,在开关柜故障时可以用备用的开关柜迅速置换,停电时间很短,所以不宜再设旁路设施。只在供电可靠性要求特别高,甚至手车置换时也不允许停电的情况下才可考虑旁路。
发表于 2012-6-22 20:53:18 | 显示全部楼层

RE:电气旁路问题

允许旁路的断路器需要符合特别要求,参数有改变,如断路器断口耐压要提高,甚至要加大开口距离,等等问题。
所以不允许安装旁路开关,高压不同于低压,另外还有安全方面的考虑。当断路器出问题时更换小车,如果不允许停电那只好加强预防性检查工作来保障。