工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器选择

[复制链接]
发表于 2012-6-21 23:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,

我是做工艺的, 对电器不太懂.有下面的问题请教:

我工厂要扩建,原 3500 KVA 变压器已满负荷. 估计扩建电气设备总功率为 1000 KW. 请问要增加多大的变压器?

多谢.
发表于 2012-6-22 02:38:53 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

也不知你要增加的设备需要的无功功率或功率因数是多少?
如你增加的是电加热设备还是电机或电焊机其因设备不同,计算结果不同。
你给的1000KW是设备的总有功功率。
发表于 2012-6-22 05:54:18 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

1250KVA,但是你要考虑同时使用系数,还有就是设备的性质,这些都很关键的。
发表于 2012-6-22 09:09:43 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

前面说的比较清楚了,在选用变压器的时候,不光需要知道总用电负荷,还得知道:
1、负荷特性。是感性负载?容性负载?阻性负载?以便知道其功率因数范围。从而算出变压器的视在功率;
2、负荷的同时系数。以便合理、经济的选择变压器容量;
3、负荷性质。是否含有一级负荷和二级负荷?如果负荷比较重要,需要考虑上两台变压器,以便做到双电源供电。
发表于 2012-6-22 12:25:08 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

多谢各位.
都是电机. 增加的负载都是同时连续运转.都是二级负荷.
发表于 2012-6-22 15:40:33 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

增加的负荷不是大多一用一备?全是同时连续运行?
如果确实是这样的话,可能新增2台1250kVA的变压器了,电源取自上一级10kV(或者6kV)母线的不同段上。
发表于 2012-6-22 18:55:58 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

选1250kVA的变压器够用,最好还是再大一点的好,选1600kVA的,多不了太多费用!现在新上变压器要选S13系列的!
发表于 2012-6-22 22:11:23 | 显示全部楼层

RE:变压器选择

我想你的使用率应该不会大过80%,如果负荷为二级负荷的话,我可以给你联系一台800KVA的变压器,包你使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 13:41 , Processed in 7.375386 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表