关于电气防爆施工问题 求助!!!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:

   一个变性淀粉的安装项目在施工时因设计单位未提防爆技术要求,施工时部分镀锌穿线管拐弯处未作弯头,电缆裸露。现验收
通不过,请各位帮忙想想办法,看看除了拆了重做之外,有没有补救的办法。
发表于 2012-6-22 11:06:58 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

设计为什么没有提防爆技术要求?难道不是在防爆区域?
如果确实是防爆区域,那么就得拔掉重来了!
发表于 2012-6-22 12:25:08 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

没办法,重新换吧,要不以后还是麻烦事,肯定不行的
发表于 2012-6-22 13:43:18 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

只能重做了,加防爆接线盒,因设计未提防爆要求,可以要求增加重施工费用!
发表于 2012-6-22 15:01:28 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

[color="Blue"]呼得拆下来重新做过了,没有办法了。安全容不得半点马虎的。不怕一万,就怕万一。
发表于 2012-6-22 16:19:38 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

是啊,安全是容不得半点马虎的,不要存有侥幸的心理!现在大多讲究责任终身制,万一出事了,谁都担不起这个责任!
发表于 2012-6-22 17:37:48 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

除非需要埋地敷设 电缆必须穿管。在外面的话 即使是防爆区域穿线管弯头处不做弯头 电缆也可以正常使用的。

有哪家施工单位可以保证电缆全部都敷设在穿线管里面。


设计院没有提,肯定有责任
发表于 2012-6-22 18:55:58 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

电机接头与钢管出现怎么连接的?
发表于 2012-6-22 20:14:08 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

可以查询一下防爆电气安装标准GB12476---2010国家新标准2010年8月9日发布的,我以前接到过全国防爆电气设备标准化技术委员会的宣贯电话010--51708292你可以问一下他们
发表于 2012-6-22 21:32:18 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆施工问题 求助!!!

楼主你是哪里给验收的,我们的车间是防爆2级,为什么我们厂没人来验收?