RE:关于母线带旁路的主接线问题

回复 9# zyz8438


谢谢版主的答复,不过我还几点疑问需要请教:
1、请问旁路母线是以什么样方式来供电的呢?
2、在35~110kV变电所设计规范3.2.4条中这样描述“当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼作旁路断路器的接线。”这种说法如何在图中体现呢?
3、上文所说说母线单分和双分如何理解呢?
谢谢。
发表于 2012-6-23 00:47:34 | 显示全部楼层

RE:关于母线带旁路的主接线问题

分段断路器或母联断路器兼作旁路断路器之用,是从节约投资出发。但当检修线路断路器而占用分段断路器或母联断路器时,会使分段单母线变成单母线接线运行,或使双母线也变成单母线运行,降低了可靠性。因此,在线路数较多时,宜设置专用的旁路断路器。