工控之家

 找回密码
加入工控之家

分析高压PT柜经常烧消谐电阻什么原因

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"][color="darkred"] 我这PT柜消谐电阻常烧,各位大虾有无这方面经验帮忙分析分析原因。由于生产紧张,我暂时去了消谐电阻,直接接上了。这样做有无欠妥?
发表于 2012-6-22 19:34:22 | 显示全部楼层

RE:分析高压PT柜经常烧消谐电阻什么原因

消谐器还是要使用的,尤其是PT,当线路出现单相金属接地或者弧光接地的时候会出现一相电压变低,另外两相电压变成了线电压,对于PT的冲击相当厉害,同时会产生谐振,如果没有消谐器,不能对谐振的条件进行阻止和打破,这样会造成PT的磁饱和烧坏PT,严重的会产生爆炸,这个有很多企业出现了此类问题。好的厂家很多 安徽合肥凯立它的一次消谐器很好,不是托只是推荐你用,用不用在你我们厂也出现过你说的现象后来就更换了他们厂生产的,它的价格是别的厂的3倍左右,如果考虑资金的话就别买了。
发表于 2012-6-22 21:31:37 | 显示全部楼层

RE:分析高压PT柜经常烧消谐电阻什么原因

消谐器还是得有的,帅版主已经说得很清楚了!是在不行,把电阻换成灯泡也行!
消谐电阻总是烧,看看是不是零序电压比较高?
发表于 2012-6-22 23:28:52 | 显示全部楼层

RE:分析高压PT柜经常烧消谐电阻什么原因

回复 2# 帅的掉渣


   帅师父能否把安徽凯立消谐电阻厂家说具体一点,听你的意见,我准备报计划,多谢了,你的建议很及时,呵呵呵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:33 , Processed in 0.471648 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表