工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频专用电机和普通电机在使用变频器时应用场合的选择

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频专用电机和普通电机在使用变频器时应用场合的选择,
一般变频专用电机本身带有冷却风机,强迫风冷,在0-12.5HZ内长期运行时选用,长期运行在12.5-30HZ内可以使用变频专用的电机或者使用普通鼠笼式异步电动机,外加强迫冷却风机。如果长期运行在30-60HZ内 ,普通鼠笼式电机就可以。60HZ以上最好就用变频专用电机。
当应用变频器加普通鼠笼式电机时,电机的绝缘等级要比不用变频时,最好高一等级。
以上纯属个人观点,还望大家批评指正。
发表于 2012-6-22 22:49:46 | 显示全部楼层

RE:变频专用电机和普通电机在使用变频器时应用场合的选择

<div class="quote">
当应用变频器加普通鼠笼式电机时,电机的绝缘等级要比不用变频时,最好高一等级。

[size="2"][color="#999999"]lzs771010 发表于 2010-8-29 11:21 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 23:28:51 | 显示全部楼层

RE:变频专用电机和普通电机在使用变频器时应用场合的选择

这句话是说变频加普通鼠笼式电机的方案里,电机选型的保守方案,至于详细的说法,应该在作者王树的《变频调速的设计与应用》一书中找到。本人说法可能上不是太合理,还请原谅。
一般变频电机承受比较高的Du/Dt ,实践中很少使用这种电抗器,另外普通电机在变频时,可能一段时间内工作在低频状态下,散热是比较严重的问题,所以才有以上说法。
发表于 2012-6-23 00:07:56 | 显示全部楼层

RE:变频专用电机和普通电机在使用变频器时应用场合的选择

只在低于50Hz并大致接近50Hz(即30-50Hz)时可以采用普通鼠笼式异步电动机,其余工况下,都宜采用专用的变频电机。
发表于 2012-6-23 00:47:01 | 显示全部楼层

RE:变频专用电机和普通电机在使用变频器时应用场合的选择

当应用变频器加普通鼠笼式电机时,电机的绝缘等级要比不用变频时,最好高一等级。
更正此种说法错误,准确的说法是当变频器带动普通鼠笼式电动机时,在需要制动电阻制动等直流制动的情况下的,需要提高电动机的绝缘等级
对于错误的说法,公开向大家道歉,希望大家谅解,以后将尽量严谨。