工控之家

 找回密码
加入工控之家

直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位10KV开关柜配了个直流屏,最近发现它的电池接线端有氧化现象,有白色粉状物,想是电池有问题了,问下可以把电池直接下线更换吗?需要注意什么问题?我们现在用的是北京产的ZNL2-10的真空断路器,就怕它会在更换时出问题啊!请大家帮忙了。
发表于 2012-6-21 13:36:29 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

你那电池看样子是漏液氧化了,需要进行处理。
一般而言,真空断路器即使你吧直流电源停掉了,开关也不会跳闸!
但实际上更换电池并不需要停直流电源。蓄电池组是串联连接的,如需更换某一个电池,把他短接掉就可以了!
关键是不能发生短路!
发表于 2012-6-21 16:51:54 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

短接是个好主意,但必须注意短接线连接可靠,短接好了再拆那节电池
发表于 2012-6-21 20:07:19 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

要是你们采用的双充双蓄的话,可以并列运行退出有问题的蓄电池组进行更换。
发表于 2012-6-21 23:22:44 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

[size="5"][color="darkred"] 高压开关柜内的断路器都是得电合闸、得电分闸类型的,直流屏断电不会引起跳闸的。就算没有控制电源,也可以手动储能,手动分合闸。建议停电后再换电池。谨慎起见最好看看图后再决定方案。
发表于 2012-6-22 02:38:09 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

一般直流屏都是交流电和蓄电池双路供电的,只要交流电压稳定,更换电池,一般不会出现什么问题。坏的电池要及时更换,否则容易造成低压设备连锁跳停高压设备不能断开,引发更大的事故。
发表于 2012-6-22 05:53:34 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

不会引起跳闸的,除非是电动机回路,如果采用了闭锁继电器,设计或者施工的时候没有考虑会出现跳闸,正常不会跳闸的,更换电池只需要将电池开关或者速溶保险断开,即可更换,因为直流屏的充电模块能够提供电源的输出,一般模块是10A的一套直流屏最少有2-3个充电模块,当电池更换的过程中它能够恒定提供10A左右的电流,冲击电流不大于20A也是不会出现问题的,对于开关设备除非是以前的电磁机构合闸,通常电流不会超过3A所以可以完全放心的使用,更换电池一定要注意一个人干(两人人以上工作会产生容性接地两个人都会触电)看好正负极,接好电池后校验电池的极性和充电机充电极性千万不要有变更.希望对你有用
发表于 2012-6-22 09:08:59 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

你得知道你的直流屏供电原理,电池一般在线浮充模式,你就是拉开电池充电主回路的开关,那在线继续供电没问题,但别此时遇到电压波动啊,
所以在线检修电池要有充分措施,比如不拉电池充电主回路开关,那你切断电池回路时,若遇到正好此时电池供电,那电流也很大的啊,所以在线短接掉一节电池后,再拆这节电池还是比较稳妥的。
发表于 2012-6-22 12:24:24 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

只要交流供电正常,断开电池充电回路,更换后恢复充电回路就可以了。
发表于 2012-6-22 15:39:49 | 显示全部楼层

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

好像大家有一个误区,认为更换蓄电池最好的安全措施就是退出蓄电池组,也就是断开蓄电池组的充电电源开关。但其实则并不是安全的,蓄电池组本身就是一个电源,即使断开了充电回路,你更换电池时一定要注意不能短路,同时也要注意人身安全,不要触电!