工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教水泵电机控制图自动切换装置的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的的循环泵A\B泵一用一备,考虑自动切合和手动切换,当A泵坏了或不能运行了,自动或手动转换到B泵,但是由于我对电机控制图不熟悉,一直也没有什么好的方案,我选的几个图例(在附件里)也不适合,还请各位工程师专家赐教,谢谢!!!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 09:08:59 | 显示全部楼层

RE:请教水泵电机控制图自动切换装置的问题

又或者光是手动切换,请问电机控制图的常用画法是怎样的呢
发表于 2012-6-22 12:24:24 | 显示全部楼层

RE:请教水泵电机控制图自动切换装置的问题

给你发一个标准图,供你参考!
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 15:39:49 | 显示全部楼层

RE:请教水泵电机控制图自动切换装置的问题

给你个图参考好了<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 18:55:14 | 显示全部楼层

RE:请教水泵电机控制图自动切换装置的问题

请楼主指示KA3跟KA4的作用是什么呀,看图上应该是只有一个继电器动作,那两台泵启动不是同时的,是不是两台泵功率不一样还是达到工况时需要同时启动两台泵?如果是这样那第一张图两台泵互锁不能同时启动,达不到要求。
另外第一张图上手动时不能满足一台泵坏掉的情况下启动另外一台泵。选择楼宇控制K1同时动作让两台同时启动,不知道会发生什么情况。
第二张图手动情况下没有解决A泵启动不了自动启动B泵的功能。楼宇控制增加了KT1,KT2还有KA3,不清楚是什么原理。看样子应该是假设KT1动作后KA3自保持,这样在自动位置时闭合KM2启动B泵,B泵启动一段时间达到KT2动作后出现问题会自动转到A泵。但都是要泵运行一段时间后才能起作用。
问题就在于此,第二张图上自动只有楼宇控制,K1动作后只给A泵发送信号,如果A泵没有故障,那就只能启动A泵,如果B泵有问题根本检查不出来。
发表于 2012-6-22 22:10:39 | 显示全部楼层

RE:请教水泵电机控制图自动切换装置的问题

楼主可以参考消防水泵的控制接线图,就是一备一用,自动切换的,拿来修改一下就可以直接使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家