由高压直流屏引发的中控室显示故障,而现场电机仍在运行的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂今年4月-7月有两次出中控室画面的高压设备由运行突然转为故障,而且是所有原料磨高压配电室的高压设备包括高温风机和窑尾EP风机(直接影响窑的正常运转)出现这样的情况。现场的设备确是仍在正常运行,中控室不能复位故障信号,且不能启停这些高压设备。直流屏只有电池电压低信号报警,其余一切正常,检查各站PLC均运行正常,查看程序各高压电机信号正常,只是有个故障信号输出,(由于厂家将程序块加密不能看到里面的逻辑过程),无法判断故障原因。由于这样属于危险运行,决定停窑止料,将高压电机打到现场,停下高压电机,然后再打到中控,复位故障信号,重新启动个高压电机,运行正常。 通过粗略判断是直流屏控制母线突然断电所致,因为高压电机的备妥信号在控制母线上,其余信号会导致联锁跳停。
后来检修时做实验发现,直流屏的蓄电池,其中两个出线了高阻抗,已坏,当交流电源不稳定时,电压比较低时,蓄电池的电压不足以维持控制母线电压,导致备妥信号出线短暂缺失,程序发出跳闸,但是很低的控制母线的电压却不能提供跳闸的能量,当交流电源电压瞬间恢复时,满足运行条件,不发出跳闸信号,出现了中控室画面显示故障,而现场的高压电机在运行。中控只显示的故障信号,却不能复位,这与程序做的有关。但是没办法修改。
这个事件,告诉我们任何一个细节都要注意,小的问题不注意,可能导致大的问题发生。