请问,单柱式与双柱式开关的结构形式如何,它们之间区别是什么?
发表于 2012-6-22 21:31:17 | 显示全部楼层

RE:关于开关

所谓单柱式和双柱式,是指室外高压(一般在110kV以上)隔离开关的安装形式。
按其绝缘支柱结构的不同,高压隔离开关可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。所以,单柱式高压隔离开关应用更为广泛!
发表于 2012-6-22 22:49:27 | 显示全部楼层

RE:关于开关

回复 2# zyz8438


  那么请问,双柱式和三柱式各自特点是什么呢?
发表于 2012-6-23 00:07:37 | 显示全部楼层

RE:关于开关

双柱式就是静触头一侧采用一柱,与母线相连,动触头也采用一柱进行支撑。采用两柱之间的水平空间作为断口。
三柱式主要用在双母线系统,一柱静触头连接I母,一柱静触头连接II母,一柱为动触头,可以投I母,也可投II母。