安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

[复制链接]
发表于 2012-6-21 02:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗
发表于 2012-6-21 06:26:11 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

不可以!尤其是不可以用保护器替代安全栅
发表于 2012-6-21 10:20:41 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

完全是两码事!怎么可能代替?
发表于 2012-6-21 14:15:11 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

为什么不可以呢各位大侠如果能详细解释下就更好了。
发表于 2012-6-21 18:09:41 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

安全栅是防爆的,浪涌保护器是防雷的,互换的话就是用安全栅防雷,用浪涌保护器防爆,目前可能不行,将来会不会行,不知道。
发表于 2012-6-21 22:04:11 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

就目前的产品绝对不可以,安全栅是将超过安全标准的电信号通过本质安全转变成安全电信号,而浪涌保护器是将雷电产生的瞬间高压给阻挡住。还有就是安全栅都具有防爆功能,保护器是没有的,这点很重。
发表于 2012-6-22 01:58:41 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

不是1个概念不是1个用途的 拜托哦
发表于 2012-6-22 05:53:11 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

用途可能一样但作用和原理不一样 所以不能代替
发表于 2012-6-22 09:47:41 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要组成部分。
浪涌保护器是防雷过电压用电,一般需要三级配合。
两者之间的原理和用途完全不同,根本无法相互代替!
发表于 2012-6-22 13:42:11 | 显示全部楼层

RE:安全栅和浪涌保护器可以互相代替吗

两种不同的产品。大哥。

保护器是防雷的,防止雷击电流过大,烧坏电路。

安全栅是将危险信号和机柜信号隔离。