变电所甩负荷时汽轮机负荷的变化

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
某变电站因一线路甩负荷,造成电网电压波动(电压上升),励磁装置调整无功(无功增大),影响了有功(有功减少),致使汽轮机在负荷功率自动控制状态下带上了相应一部分负荷。
{ 电气的朋友能帮我看看,这么说是正确的吗?希望能给解析一下。谢谢
发表于 2012-6-22 05:53:01 | 显示全部楼层

RE:变电所甩负荷时汽轮机负荷的变化

汽轮式发电机甩负荷后,应减小进气量,一般外排或旁路其他管道。
系统平衡后,电压等参数自动平衡下来。
发表于 2012-6-22 09:47:31 | 显示全部楼层

RE:变电所甩负荷时汽轮机负荷的变化

回复 1# 峰行天下


  说法不对,因果关系搞错了!

应该是变电所甩负荷,造成发电机所带的负荷减少,即其有功功率减少。由于发电机励磁系统处于自动控制状态,有功出力快速下降时,相对无功出力增加了,使得系统的电压上升!
发表于 2012-6-22 13:42:01 | 显示全部楼层

RE:变电所甩负荷时汽轮机负荷的变化

那无功出力又是如何调整的那,怎样回到平衡状态?
发表于 2012-6-22 17:36:31 | 显示全部楼层

RE:变电所甩负荷时汽轮机负荷的变化

汽轮式发电机自动化控制,即刻发出的视在功率是不变的,突然减少外接负荷(包括一部分有功,一部分无功,但有功占的比例要多)那么引起无功出力突然间增大表现为电压升高,频率升高趋势。那么励磁调节系统即可发出信号进行调节,减少进气量,那么频率变化趋势渐平稳在工频。电压也就自动下降至额定电压附近。
发表于 2012-6-22 21:31:01 | 显示全部楼层

RE:变电所甩负荷时汽轮机负荷的变化

发电机的励磁系统只能调节无功、电压。
发电机的有功是靠调速马达调整汽轮机(以汽轮机为例)的主汽门的开度来实现的。