工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是以为发电机组可以吸收无功补偿,但是如果发电机组停机了呢?
发表于 2012-6-22 01:58:17 | 显示全部楼层

RE:请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

发电机的功率因数一般在迟相0.8-0.9之间,可以发出无功功率。所以不必装并联电容器组
发电机停机了,当然不能发无功功率了。
如果发电机进相运行,那就要从系统吸收无功功率,这是发电机的不正常运行状态或事故运行状态。允许的时间很短。
发表于 2012-6-22 05:52:47 | 显示全部楼层

RE:请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

发电机本身就能发无功,对系统的无功进行补偿,而且发出的无功功率可以随时调节,比并联电容器的补偿效果更好!
发表于 2012-6-22 09:47:17 | 显示全部楼层

RE:请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

电网内的发电厂可以这样,但企业自备电厂就需要无功补偿装置,因为
必须考虑自备发电机组不正常时,从电网下网用电是的无功补偿问题!
发表于 2012-6-22 13:41:47 | 显示全部楼层

RE:请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

发电机组说明书明确规定发电机组不允许带电容(无功补偿装置)设备
发表于 2012-6-22 17:36:17 | 显示全部楼层

RE:请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

发电机组本身是不带无功补偿设备,但是发电机挂在母线上,这个母线上是不是该设无功补偿?我觉得4楼的朋友说的是有道理的。纯粹发电厂不需要无功补偿,但是作为企业的自备电厂,因为发电机开停频繁,如果发电机不开,母线上还是加上无功补偿装置的好!
发表于 2012-6-22 21:30:47 | 显示全部楼层

RE:请教为什么有发电机组的变电所就不需专设无功补偿装置?

发电机发出来的电,功率因数是超前的0.95-0.85之间最为稳定,发电机有强烈的要求对于发电输送电的主网,也就是发电机的母线不允许有自动补偿装置,就是有的话也不允许投用,这是很严格的问题容易造成发电机的部分保护拒动或者误动,所以对于企业的自备电厂高压也不需要无功补偿系统,因为锅炉的用电量还是很小的,如果说发电机不发电了低压侧可以投用无功补偿装置。高压还是不要了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 19:21 , Processed in 0.505962 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表