异步电动机星角启动和65%降压启动的启动电流和转矩那种大?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压电动机经常采用的启动方式包括星角降压启动和自耦降压启动,具体如何选择呢,欢迎大家讨论发表见解。
发表于 2012-6-22 17:36:08 | 显示全部楼层

RE:异步电动机星角启动和65%降压启动的启动电流和转矩那种大?

星角启动:绕组上的启动电压是U/1.732=57.7%
65%自耦降压启动的启动电流和转矩比星角启动大!
发表于 2012-6-22 19:33:23 | 显示全部楼层

RE:异步电动机星角启动和65%降压启动的启动电流和转矩那种大?

2楼正解,补充一些,不管是星三角降压启动,还是自藕降压启动,基本上适合空载启动或是轻载启动,都不适合重载启动,星三角已经固定了启动的电压比,自藕启动可以有几个抽头,可以改变接线的抽头改变启动的电压比,使用的范围要比星三角要大一些。
发表于 2012-6-22 21:30:38 | 显示全部楼层

RE:异步电动机星角启动和65%降压启动的启动电流和转矩那种大?

关键看自己的配电系统和元器件是否能承受,否则就选择全压启动
发表于 2012-6-22 23:27:53 | 显示全部楼层

RE:异步电动机星角启动和65%降压启动的启动电流和转矩那种大?

星三角启动实际上就是一种降压启动,其启动时电压为额定电压的57.7%。
启动电压越大,其启动电流和转矩就越大。