[color="#000000"]由于是改造项目,业主没有高压侧保护,变压器本体有两个保护信号(轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸)没地方去,该怎么办?有什么简单的办法?
发表于 2012-6-22 07:10:48 | 显示全部楼层

RE:变压器本体保护信号问题

高压侧没有保护,那么低压侧呢?是否有微机保护装置?
轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸都属于非电量保护,如果变压器高压侧没有保护,那么接入低压侧保护装置也是可以的,关键是能够实现轻瓦斯报警和重瓦斯跳变压器两侧开关的功能。
发表于 2012-6-22 11:44:23 | 显示全部楼层

RE:变压器本体保护信号问题

只要能作用于两侧开关能够及时跳开即可
如将它作用于一次侧开关跳闸回路,低压侧造成欠压跳闸
还可作用于变压器一次侧开关的上一级开关能够跳闸也可(单只控制这一台变压器线路的),低压侧低电压延时跳闸。
发表于 2012-6-22 16:17:58 | 显示全部楼层

RE:变压器本体保护信号问题

高压侧没有保护,那么低压侧呢?是否有微机保护装置?
轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸都属于非电量保护,重瓦斯接入低压侧保护装置也是可以的,出现重瓦斯必需及时切断变压器,必要时加装信号指示器;轻瓦斯报警实现预警信号的功能。
发表于 2012-6-22 20:51:33 | 显示全部楼层

RE:变压器本体保护信号问题

一般是轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸,既然是改造项目,请业主加台断路器!