工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于双回路变电站建设的问题的请教

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是纯外行,想请教各位大拿一个外行的问题,请别见笑。
我们要建设一个新厂,化工行业的,需要双回路,供电电压等级35kv,总用电量是8000kW。
请教各位大侠,这两台主变是不是都要做到8000kW还是两个4000kW的啊?
发表于 2012-6-22 17:35:41 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

如果你想当一台变压器故障或检修时,全厂还能正常生产,当然是一台变压器就能满足全厂用电负荷的要求!
发表于 2012-6-22 18:14:46 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

两台8000kW,万恶的16字节啊!!!
发表于 2012-6-22 18:53:51 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

首先你的这个8000KW是装机容量还是运行负荷,如果是装机容量的话,你可以安装两台6300KVA的变压器即可,如果是运行容量你就需要两台10MVA或者12.5MVA的变压器才可以,因为化工企业要考虑两台变压器带全部负荷,且负荷率不能超过额定负荷的80%,这是化工企业的设计必须的
发表于 2012-6-22 19:32:56 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

回复 4# 帅的掉渣


  是这样,我有三期工程,第一期呢其实只需要1000kW的负荷,二期会新增4000kW的负荷,三期会新增3000kW的负荷,帮帮忙规划一下该怎么做为好。
另外,说句不好听的话,三期工程是否能如期上去,或者说将来三期工程是否上其他项目都不好说(我私下这么认为的),请朋友给参谋一下,这个电气怎么规划比较好。
发表于 2012-6-22 20:12:01 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

三期这么没底的话,建议先上2台6300kVA的变压器,这样能够满足一期 二期的用电负荷。如果三期确定下来后,再进行扩容!
发表于 2012-6-22 20:51:06 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

最好是全面的考虑,如果三期不上了,变压器的余量略大,但是如果上了三期还是容量大一点的,你最好落实一下,因为变压器的投资还有高压电缆,架空线路都要全面的考虑到位。
发表于 2012-6-22 21:30:11 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

如果二期吃不准的话,可以只上2台1250kVA的变压器,但电压等级需从35kV改为10kV。这样,当二期上来后,新增2台6300kVA的35/10kV变压器,原有的2台1250kVA变压器仍然用得着,依然负责给一期供电。
发表于 2012-6-22 22:09:16 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

1、如果设计全厂用装机容量是8000KW的话,需计算同运率和负荷率。
2、双回是考虑一用一备吧?如果是一用一备的话,只需装一台8000KVA就可以了,利用高压开关柜连锁自动切换就可以了。
3、建议计算一下。
发表于 2012-6-22 22:48:21 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

个人认为化工企业属高危行业,很多负荷应该按一级负荷考虑,因此变压器必须一用一备;至于你说的8000KW我想应该是总装机容量吧,我接触过的几个化工企业机泵等设备都是一用一备的,因此你只要考虑4000KW的用电负荷就可以了,建议上两台5000KVA的变压器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家