厂房用电设备的配电问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建厂房内有卷板机、焊机、数控切割机、车床等设备,低压380电源由厂内配电室提供,厂房内设配电柜,总负荷400kw,请教各位:1、设计配电柜的数量?2、这些设备是否需要热继电器和接触器?3、继电器和接触器应该安装在配电柜内还是设备操作箱内呢?
问题比较多,请各位老师多帮忙,先谢谢了~~~~
发表于 2012-6-22 17:34:55 | 显示全部楼层

RE:厂房用电设备的配电问题

1、配电箱数量选择要看你厂房面积布局,如果设备距离比较远,就要增加配电箱数量。
你也可以在厂房内安装一个总配电柜,各处在安装分配电箱;
也可由总配电间分出几路进入厂房,不过此种方法投资要大因为电缆增加了许多。
2、各个设备电机需要过载保护。
3、一般安装在设备专有的控制箱内;如果像卷板机是老设备裸机的话,就得在就地分配电箱内安装热继电器。
不过像数控类设备内部控制保护比较完备,不需要单独再安装热保护器。
发表于 2012-6-22 19:32:10 | 显示全部楼层

RE:厂房用电设备的配电问题

我也正在设计一个生产基地的配电工程,现在想请教一下,实际功率、视在功率等如何计算的?
发表于 2012-6-22 21:29:25 | 显示全部楼层

RE:厂房用电设备的配电问题

2楼回答比较正确,楼主所说到的这些设备应该每台设备都要配上继电器、接触器、过载保护器,可以装在几个大配电柜中,也可以分装在各自在配电柜,但配电柜尽可能离设备近一些,减少投资成本。设备本身现场有开关即可。一般生产车间都有自己的配电间。总配提供电源给各车间配电间。另外,电气保护器的选择可根据不同设备的需求,选择不同的保护元件。
发表于 2012-6-22 23:26:40 | 显示全部楼层

RE:厂房用电设备的配电问题

注意一下,焊机等强电流设备尽可能不要与数控设备在一个回路上,单独控制。