有个问题一直困扰着我,就是操作工是否能与配电盘(操作工在配电盘上通过按钮启停泵)共处一室,什么样的场所可以,什么样的场所不可以?有何规范作为依据?
发表于 2012-6-22 15:37:38 | 显示全部楼层

RE:关于操作工与配电盘共处一室的问题

好像没有这方面的规范要求。但最好是在配电室的隔壁设置值班室,两者之间有直通的门。操作人员一般呆在值班室内。通过监控后台或配电盘上的指示灯监视负荷的运行状态。
当然,如果没有充分的空间,操作人员也可以直接呆在配电室,但应与配电盘之间保持足够的安全距离。
发表于 2012-6-22 18:53:03 | 显示全部楼层

RE:关于操作工与配电盘共处一室的问题

我这里这样的情况是很多的,我感觉也不合规范,但是具体规范是什么我也不知道。
“有个问题一直困扰着我,就是操作工是否能与仪表机柜(操作工在仪表机柜上通过按钮启停泵或者)共处一室,什么样的场所可以,什么样的场所不可以?有何规范作为依据?”
操作工和仪表机柜或者仪表盘在一起的情况更多。
发表于 2012-6-22 22:08:28 | 显示全部楼层

RE:关于操作工与配电盘共处一室的问题

一般都在值班室通过后台监控了解运行情况。
如果操作工与配电盘共处一室,就要看配电的电压等级先确立安全距离,在讨论回转空间要求。
一般400V电压的配电盘,人与盘面要保持1-1.5米的安全距离,一则若低压电源有谐波辐射这个距离也能满足要求;二则保持这个距离能够保持配电盘上的按钮不被误碰,影响设备安全运行。三则能够保证安全的回转距离。