电机综保中电机睹转电流设多大?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机综保中电机睹转电流设多大?一般几倍的额定电流?
我们用的电机综保是西门子的SIMOCODE,马上要进行马达测试,SIMOCODE组态中需要设置此数据。谢谢!
发表于 2012-6-22 17:34:40 | 显示全部楼层

RE:电机综保中电机睹转电流设多大?

一般来说,应该按照电动机的启动电流来设定即可!通常,一般电机的启动电流不超过7倍的额定电流。所以,如果电机铭牌无显示的话,以7倍来整定基本不会有问题!
发表于 2012-6-22 19:31:55 | 显示全部楼层

RE:电机综保中电机睹转电流设多大?

没用过西门子的综保,楼上是否设的太高了!搞不好会烧电机的!2~3倍就差不多了!
发表于 2012-6-22 21:29:10 | 显示全部楼层

RE:电机综保中电机睹转电流设多大?

你可以查一下电机的规范,一般来说7倍启动电流是比较正常倍率。当然,如果是进口电机质量比较好,启动电流倍数可能会低些,但按照GB或IEC规范(GB 755-2008或IEC60034-1),7倍*范要求,不用怀疑的!
电机的堵转电流,不可能是2~3倍的,这是不用质疑的!关键是时间的设定问题,与电机的启动时间有关。
发表于 2012-6-22 23:26:25 | 显示全部楼层

RE:电机综保中电机睹转电流设多大?

请教了下高工:堵转保护在电动机启动时退出,正常运行时才投入。
如果电动机在启动时就堵转,将由启动时间过长来保护,堵转以0.9 ts跳闸,虽然0.9 ts