工控之家

 找回密码
加入工控之家

根据电机的功率选择电缆,有口决没?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="blue"]请问各位海友:已知电机的功率,怎样选择电缆?有没有什么口决啊?
发表于 2012-6-22 11:03:26 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

依据额定电压 根据二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
不知道这个怎么样?是不是你需要的。
发表于 2012-6-22 12:21:36 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

电机1KW为2A电流算,电缆载流量你可参照2楼说的,若要安全一些可选比计算大一级的电缆。
发表于 2012-6-22 13:39:46 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

是的
希望有更好的资料说明。
发表于 2012-6-22 14:57:56 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

三楼的说法是三相电机的估算,单相电机大概是1KW为5A电流估算。
发表于 2012-6-22 16:16:06 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

电动机配线的口诀

口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 ** 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的** 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
发表于 2012-6-22 17:34:16 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

电机1KW为2A电流算,电缆载流量你可参照2楼说的,若要安全一些可选比计算大一级的电缆。
上面是以铝线算的,铜线应以3A电流算。
发表于 2012-6-22 18:52:26 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

一般3相电机是1千瓦2个安培,但是要考虑一下电机的启动电流,一般情况是额定电流的3倍,然后在根据导线的载流量来选择电缆,依照2楼的可决!单相电机1千瓦5安培计算!
发表于 2012-6-22 20:10:36 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
  估算口诀:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  
  说明:
  
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2012-6-22 21:28:46 | 显示全部楼层

RE:根据电机的功率选择电缆,有口决没?

楼上各位说的很对,赞成