发表于 2012-6-22 11:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是无功补偿?请高手详细讲解一下
发表于 2012-6-22 16:16:04 | 显示全部楼层

RE:什么是无功补偿

这个是不难理解的,一个变压器电源的容量都是用KVA来表示的,容量是一定的,所带的负载分为阻性负载和感性负载,感性负载带的太多了,无功功率损耗多,电源的出力就要受到影响。它们之间的关系可以用一个直角三角形来确定,直角三角形的斜边是电源的容量,用S来表示,单位是KVA(读千伏安);直角三角形的下面的直角边表示有功功率,用P来表示,单位是KW(读千瓦),另一条三角形的边用来表示无功功率,用字母Q表示(单位是KVar(读千乏),P和S有一个夹角,这个夹角的余弦值称为功率因数。有功功率P=根3*线电流*线电压*COS角度,无功功率Q=根3*线电压*线电流*SIN角度,视在功率也就是变压器的标称容量S=线电压*线电流,这个角度太大了,有功功率的输出就要减小,斜边往下的投影,这时候无功损耗就加大了。为了减少无功损耗,就要进行无功的补偿,用来提高有功功率的输出,补偿的办法就是往电源上并联电容器,可以提高功率因数,电容器分为好多组,根据不同的需要自动的投入和退出,使功率因数保持在一定的范围内。供电部门对功率因数是有考核标准的,要求功率因数控制在一定的范围内,越接近1越好,全部所的负载是阻性的,这时候就没有无功功率的损耗,比如说工业的电锅炉等。要是带的负载电机居多,就要用无功补偿了,无功功率是不做功的,所以要减小无功损耗。
发表于 2012-6-22 20:49:39 | 显示全部楼层

RE:什么是无功补偿

无功补偿原理和原则

原理:

  电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.

原则:

  提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则.