工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于变压器的一些问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于对变压器这块不了解 想求助下海友
化工厂外面的高压是110KV 的 是不先要变到11KV 然后到厂里的变电站再变到0.4KV 呀?
还有高配室室内具体是哪些设备 变压器 电容柜 出线柜 对吗?还有吗?
最后问下化工厂的变压器是用的防暴的吗?
感谢海友们指点
发表于 2012-6-22 22:45:20 | 显示全部楼层

RE:关于变压器的一些问题

第一个问题 对于变压来说,如果110KV变电站离得你公司很远超过30公里,建议采用35KV及以上电压等级的线路,第二电压10KV进厂然后变成400V供电这个程序是对的,第三对于开关柜来说根据你公司的要求了 但是进线 馈线 电容器 PT都是必备的设备还有综保 直流屏都是不可缺少的
第四,防爆变压器现在使用的很少,国内制作的更是少之又少,通常来说变压器都是放置在非防爆区里,所以变压器的防爆可以忽略了。
发表于 2012-6-22 23:24:25 | 显示全部楼层

RE:关于变压器的一些问题

感谢上面的的答复 非常感谢 但我想在问下第一个问题我是说外面是110KV 的高压电线如果我要用的话是不是必须在自己在厂里通过变压器变到10KV 然后 再变到400V 供电(因为我觉得从110KV 直接变到400V 好像比较难实现 或者说长里面如果还有高压电机等用电设备的话 还是需要高一点的电压的)
发表于 2012-6-23 00:03:30 | 显示全部楼层

RE:关于变压器的一些问题

110KV变400V我到迄今位置还没有见过比较大的变压器,只有特种变作为信号用的有,110KV变10KV现在是城网盖造的主流,110KV电压比较稳定较35KV来说,现在的城网已经逐步取消了35KV的变电站。如果你附近就是110KV的话可以申请一下,但是有个原则性可能你需要知道,第一你的负荷率是多好如果低于10MW建议你都不要去问,因为负荷率太低了给你单独拉一条110KV不太现实,除非你工艺要求厉害并且和地级市供电公司关系好,再次110KV受控的东西多,但是也有一个好处就是你将来增容方便。
发表于 2012-6-23 00:42:35 | 显示全部楼层

RE:关于变压器的一些问题

我这里是220KV--35KV--6KV--0.4KV
你那里是110KV--35KV--6KV--0.4KV
也可以110KV--35KV--0.4KV9没有6KV电机的时候
也可以110KV---0.4KV(站内变容量小的时候用三圈变压器)
根据实际情况选择电压等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 16:19 , Processed in 0.243368 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表