工控之家

 找回密码
加入工控之家

UPS故障DCS黑屏

[复制链接]
发表于 2012-6-21 08:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阶段公司UPS故障造成DCS黑屏,不知如何避免此类事故再次发生。
发表于 2012-6-21 12:52:58 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

[color="Blue"]DCS黑屏?是由于UPS的突然断电引起的?还是。。。。请楼主把情况说的详细一点,别人也好对症下药啊。
发表于 2012-6-21 17:26:33 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

UPS就这纠结的地方啊,一故障后面的都跟着倒霉,最好做电路改装吧,加个旁路,加点断路器、手动开关什么的,万一UPS真出问题了还能顶上。
发表于 2012-6-21 22:00:08 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

我厂也出现过这情况;UPS用了10年了可靠性差了,当时出现故障没自动切旁路;现在准备买新的冗余并联输出的报价在30W-50W之间选型。
发表于 2012-6-22 02:33:43 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

最好是采用N 1冗余的UPS,坏了个模块也没事,不可能全都同时坏吧!
发表于 2012-6-22 07:07:18 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

其实UPS本身就有市电断电,电池供电的功能,一般不会造成DCS的黑屏。在选型时应注意负载的容量为UPS的30-80%,超载容易造成UPS电池组不能正常工作而关机,另外UPS要做好维护工作,电池组要每隔一段时间放电,以保持其自身的性能。当电池组中有个别电池高阻抗时,需换掉否则也容易造成市电断电时,电池组不能正常工作,而使DCS黑屏。
发表于 2012-6-22 11:40:53 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

这个问题,我们八年前就碰到了。要解决该问题有很多种方法,现在简单介绍几种方法:
一是采取UPS冗余供电的方式。当一台故障时,另外一台在线冗余可解决该问题;
二是采取DCS电源卡件冗余方式。通常DCS系统电源系统柜,有多组直流电源卡件,此时我们可以通过一组电源来自UPS电源,另外一组来自不同母线的市电电源,这样可以确保DCS系统电源不中断,消除黑屏现象;
三是DCS系统电源柜直接采用直流电源的方式,也可消除该现象。通常我们系统柜中,都是直接有交流230V整流成24VDC,再有24VDC变成其他直流电压如12VDC,5VDC等。如果我们采用两种直流电源,分别输入系统柜电源冗余卡件中,这样可消除黑屏现象。
上面三种方法,工作中我们都使用过,效果非常好,希望对你有帮助。当然其他还有多种方法,只是投资可能会比较高,一般不建议。
发表于 2012-6-22 16:14:28 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

当然,造成该类事故的主要原因应该是蓄电池的问题比较大。可能的原因是电池维护不到位,造成电池组中个别电池容量非常低,内阻严重超标。而当市电故障时,瞬间电池无法释放能量,引起电源瞬间中断,产生DCS系统黑屏。解决的方法很简单,就是定期检查电池的工作状态,测量电池端电压和内阻(专用内阻测试仪),可防止该问题;同时,电池是有寿命的,一般5~8年寿命,如果现场条件比较差,也许达不到该寿命。因此,我们需要定期更换该电池,而不是等到他彻底不能使用才更换。
发表于 2012-6-22 20:48:03 | 显示全部楼层

RE:UPS故障DCS黑屏

电池问题加个电池巡检仪应该不错,这样就能保证坏的电池直接换掉,好的还留着。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:32 , Processed in 0.685026 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表