请教PT消谐柜是否需要接避雷针

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教PT消谐柜是否需要接避雷针,是否有相应的规范文件,谢谢
发表于 2012-6-22 13:37:58 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

PT消协柜接避雷针?怎么接?从来没有见过!
发表于 2012-6-22 14:56:08 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

更正:应该是加避雷器吧,避雷针是没办法加的。PT柜加避雷器是必须的耶!
发表于 2012-6-22 16:14:18 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

PT柜加避雷器的很少
发表于 2012-6-22 17:32:28 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

PT柜装设避雷器的并不少见!作为母线的避雷器!
发表于 2012-6-22 18:50:38 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

避雷针是作为户外高于附近最高建筑,作为接地放电设备的接闪针(或者接闪器)来接受雷电,通过接地圆钢或者扁铁传到接地极,将闪电导到大地中去,从而保证附近建筑物遭受雷击。
避雷器又名过电压保护器,是为了保护电子元件或者元器件遭受到较高过电压的冲击损坏设备,避雷器正常情况下承高阻状态下存在,电压到达一定的数值以后避雷器导通,从而保护母线设备。
PT柜来说一般都有避雷器,是为了保护PT过电压用,你说的避雷针应该是手误打。
发表于 2012-6-22 20:08:48 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

楼主可以查查ZS1或者KYN28-12开关柜的典型主接线,里面PT柜含避雷器的不少,作为母线的过电压保护。与馈线回路断路器下方的避雷器不同。
发表于 2012-6-22 21:26:58 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

应该*电压保护器吧
发表于 2012-6-22 22:45:08 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

你那是PT柜,内部有避雷器。
发表于 2012-6-23 00:03:18 | 显示全部楼层

RE:请教PT消谐柜是否需要接避雷针

你那是PT柜 及消弧消谐柜
可以不设避雷器