电气桥架没有排水设施,导致雨水倒灌到配电室的情况。进水的原因是盖板与盖板之间有间隙进水。
发表于 2012-6-21 23:18:03 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

曾经有过这问题。解决的方法是在进配电室的入口处,将桥架底部开槽,让水从底部排出。
发表于 2012-6-22 02:33:28 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

其实,很简单只要将电缆桥架进行封堵即可!通常进入变电所的电缆桥架是需要进行防火、防小动物封堵的,如果我们稍微处理一下,防水的问题就自然解决了!
发表于 2012-6-22 05:48:53 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

另外,可以考虑在槽式电缆桥架订购时,指明桥架每隔一段距离必须带有排水或散热小孔,即可解决!
发表于 2012-6-22 09:04:18 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

回复 2# 小海胆


配电室还有地沟的。
发表于 2012-6-22 12:19:43 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

我们安装完桥架后都要用防火泥封堵孔洞的。
发表于 2012-6-22 15:35:08 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

堵上了后维护怎么弄,再一个线槽是坚着下去的,盖子密封不是很好。
发表于 2012-6-22 18:50:33 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

电缆托盘下面有的带漏水孔,或采用梯架。
若已经发生你提到的问题,可以将桥架盖板,一块压一块,将过渡缝隙遮盖,其次可以将桥架坡度进行改进,安装时就应该有5度的坡度,防止雨水顺电缆进入室内。桥架入口处要高于桥架一些距离。
发表于 2012-6-22 22:05:58 | 显示全部楼层

RE:室外电气桥架怎么防水?

回复 8# jjli618


  一块压一块,线槽就要特制了。防水的措施基本是有了,防小动物怎么办,正如三楼讲用防火泥是一种方法,还有没有更好的方法,用防火泥有一个不好的地方还是不方便维护,线都是通过线槽进来一旦有一跟出问题就得把防火泥废了,事后还得重新砌上。