用综保测试仪,来测晃电对吗?对电流的要求还是电压,为什么做不出来,总是显示零序保护动作。请教各位高手
发表于 2012-6-22 21:26:34 | 显示全部楼层

RE:晃电试验怎么做?

我来回答你的问题吧,你要做晃电试验是什么地方做,如果是高压的话,比较复杂,需要两台多功能的继电保护仪,因为一台不能同时输出三相电流和三相电压以及瞬间可变,这个试验我在8年前供电公司的时候和我*电公司的总工一起做过,但是做出来的合格率并不高,因为要考虑当时的负荷变化以及电网变化的模拟率,先说说你做这个试验的目的吧,应该是无果的,因为对于高压来说晃电除了对变压器有冲击,电容器需要跳闸,化工企业的电动机变频器跳闸外对于供电公司基本上他们都忽略不去计较尤其是农网,每年的夏季打雷下雨,夏秋的收粮田埂作业,还有冬季的冰雹大风,这些因素在农网中存在的因素太大,说多了 言归正传来说你做试验的方法,

对于晃电来说综保能检测到的装置是综合测控和变压器的差动及后备装置最为敏感,因为在瞬间失电的过程中它的可变量最多,拿综合测控来说,一个变电站综合测控起的作用很大,它要汲取变电站上面很多的位置量和模拟量,例如PT电压,开口三角电压,功率因数,主变温度变送、配电室内温度、配电室门位置等等等等很多凡是没有单独综保的数据量均有它来采集,他分析的数据量也是比较大的,对于晃电的过程中它的PT电压变化的非常快有额定电压瞬间降到一个比较低的电压,功率因数变化则更大又升高的有降低的(根据负荷有关系)进线的电流则是突然之间就降低了,再晃电结束以后电流突然升高,随后电压又升高,因为变压器激磁冲击时电流略大,想做这个试验我只能说是这样,要是做得话还要取一部分开关量,比如电动机回路的失压跳闸或者变压器回路的零序电压等等,总体来说 做这个试验的意义不大,如果你是低压的可以从高压侧停电然后在来电即可做,高压的话意义不大。