软启动一般用在什么情况下

[复制链接]
发表于 2012-6-20 18:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
软启动一般用在什么情况下?
发表于 2012-6-20 23:11:38 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

一般用在功率大于90KW且工艺上不需要调速的场合!
发表于 2012-6-21 03:45:13 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
它可减小电动机硬起动(即直接起动)引起的电网电压降,不会影响共网其它电气设备的正常运行,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会造成电动机局部温升过大,降低电动机寿命,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加速所传动机械(轴、啮合齿轮等)的磨损,减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行。
原则上,异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可使用,适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车(解决水锤效应)对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于满负荷运行场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。
发表于 2012-6-21 08:18:48 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

一般用于大功率设备或电网电压不足场合。
发表于 2012-6-21 12:52:23 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

功率大于50千瓦异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可使用,适用于各种泵类负载或风机类负载
发表于 2012-6-21 17:25:58 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

楼上各位说的很好。不需要调速的场合用软起,需要调速的场合则用变频器。变频器包含了软启动的功能。
发表于 2012-6-21 21:59:33 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

楼上的讲得很好!
用软启动的目的是减小重负荷设备启动时产生的对电网的冲击,但是减小电机的冲击电流怎么讲?
请各位指教!
至于用的场所,一般大负荷的泵、反应器搅拌等都用软启动或者变频器。
软启动器只是在设备启动时用,变频器则可以方便的改变电机的转速还可以节约电能。
发表于 2012-6-22 02:33:08 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

软启动除了减轻对电网的冲击,保证电机启动时的压降外,有些设备厂家还要求必须用软启动。
例如有的潜水泵,其启动扭矩是很大的,但是电机的轴达不到启动扭矩要求,如果直接启动,可能导致轴损坏。所以要加软启动,保证扭矩平滑上升。
发表于 2012-6-22 07:06:43 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

  软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,回答楼上的冲击电流的疑惑
发表于 2012-6-22 11:40:18 | 显示全部楼层

RE:软启动一般用在什么情况下

我们这是大于30千瓦的电机,都要求用软启动!!