发表于 2012-6-22 15:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友,请问:通常3KV及以上的架空线路,在用电设备允许且无备用电源自动投入时,应装设自动重合闸装置。
      但为什么对同样情况的电缆线路就没有这样的要求呢?谢谢!
发表于 2012-6-22 18:49:38 | 显示全部楼层

RE:自动重合闸装置问题

电缆线路,电缆故障大多是永久性的,重合闸会扩大故障。
发表于 2012-6-22 22:05:03 | 显示全部楼层

RE:自动重合闸装置问题

一般来说对于架空线路很多临时性的故障,比如有鸟或者树木等临时东西造成了临时性短路或者接地,电网上允许一次重合闸,并且要配合后加速,也就是跳闸后延时重合闸如果还有故障电流则加速跳闸。