发表于 2012-6-22 18:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"] 我*司常用工频电机 变频器,用于变频使用,所以想问下其变频的范围是多少?有没有相关的规定?
发表于 2012-6-22 19:28:34 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

使用工频电机与变频器变频范围0(5)-50赫兹。
发表于 2012-6-22 20:07:39 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

应该来说,尽可能采用变频电机为好!
如果无法满足要求,对于普通电机的频率范围取决电机的额定频率。理论数据应该是0~电机的额定转速。但通常电机速度太低和太高了均会影响电机寿命。太低了,电机速度较慢,一是散热不好,二是轴承润滑也会受到影响;太高了,电机长期处于高转速运转,电机轴承寿命会缩短,电机的振动也会加大等。依照经验来说,最好速度不要低于25%,不要高于额定的20%。
发表于 2012-6-22 20:46:44 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

回复 3# qhwangyz


[size="5"] 按照你们的经验*频电机允许变频范围是37.5HZ到60HZ是吗?就是还能用于60HZ的情况?
发表于 2012-6-22 21:25:49 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

一般在50HZ以下使用,因为我国交流电源工频是50HZ。低速运行时,要看环境温度,环境温度低时,可降低多些频率。
发表于 2012-6-22 22:04:54 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

应该来说,对于四极电机运行在60HZ应该没有任何问题(15年前就已经使用过了)。但是,需要注意的是电机温度会偏高,轴承更换周期需要缩短等问题。
发表于 2012-6-22 22:43:59 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

当然电机的转速还可以再低点,比如20HZ左右,但问题是需要另外增加散热风扇,增加对电机的散热。或设计订货时注明电机冷却采用独立风扇即可!
发表于 2012-6-22 23:23:04 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

回复 6# qhwangyz


[size="5"] 4级电机能在60HZ下使用,那2级电机呢?
发表于 2012-6-23 00:02:09 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

对于普通两极电机,最好不要超过其额定转速即可!
当然,对于专用变频电机根据其制造提供的频率范围即可。如化纤行业的卷绕机的专用电机速度可以超过3000转!
发表于 2012-6-23 00:41:14 | 显示全部楼层

RE:工频电机变频使用,变频范围是多少?

理论上,是0-60Hz,但由于*频电机加变频器,最好控制在15-50Hz,过低的话 散热不好,过高的话,电机寿命就不行了。