工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机标识Ex指什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机上面标有:Ex dⅡCT4

请问Ex是指什么意思?请内行解释一下。
发表于 2012-6-21 23:56:04 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

EX—防爆标志;
d—结构形式,隔爆型;
II—类别,工厂用;
C—防爆级别,C级;
T4—温度组别,T4组,最高表面温度≤135℃。
发表于 2012-6-22 01:53:19 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

就是一个防爆标志!
发表于 2012-6-22 03:50:34 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

防爆标志解析
1.气体组别

典型的危险性气体     欧洲电工标准化委员会EN50014EC     北美NEC500条款CLASS1表气     中国GB3836.1     最小点燃能量(微焦)
乙炔     ⅡC     A     ⅡC     20
氢气     ⅡC     A     ⅡC     20
乙烯     ⅡB     C     ⅡB     60
丙烷     ⅡA     D     ⅡA     180

注:中国GB3836标准规定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA级最小点燃能量为200微焦耳。
气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。
2.温度组别(T组)
这是与气体点燃温度有关的电气设备(假定环境温度为40℃时)的最高表面温度,点燃能量与点燃温度无关。在标准BS5345第一部分中列出了所有可燃性气体和其组别。

最高表面温度(℃)     温度     组别
    IEC60079-8     GB3836.1
450℃
300℃
200℃
135℃
100℃
85℃     T1
T2
T3
T4
T5
T6     T1
T2
T3
T4
T5
T6

3.防爆设备标志举例
3.1 如电气设备为ⅡB类隔爆型T3组,标志为Exe Ⅱ BT3。
3.2 如电气设备为Ⅱ类增安型,温度组别为T2组,标志为Exe Ⅱ2。
3.3 如电气设备采用一种以上的复合型式,则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如主体采用增安型内装ⅡC类隔爆部件,温度组别为T4,标志为Exed Ⅱ CT4。
3.4 如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组。标志为:DIPDPT11。
3.5以下以CENELEC氢气防爆标志为例:E Ex ia ⅡC T4

E:按CENELEC标志认可     Ex:防爆公用标志
ia:防爆型式(本质安全)     Ⅱ:设备组别
C:气体组别     T4:温度组别

4.爆炸性气体混合物的分类、分级、分组示例
下面所示的为爆炸性气体的分类、分级、分组举例表



级     最大试验
安全间隙
MESG(毫米)     最小点燃电流比MICR     引燃温度(℃)与组别
            T1     T2     T3     T4     T5     T6
            T>450     450≥T>300     300≥T>200     200≥T>135     135≥T>100     100≥T>85
Ⅰ     NESG=1.14     MICR=1.0     甲烷                     
ⅠA     0.9<MESG<1.14     0.8<MICR<1.0     乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、氯乙烯、氨苯、甲苯、苯、氨、甲醇、一氧化碳、乙酸乙酯、乙酸、丙烯腈     丁烷、乙醇、丙烯、丁醇、乙酸丁 酯、乙酸、乙酸戊酯、乙酸酐     戊烷、己烷庚烷、癸烷、辛烷、汽油、硫化氢、环己烷     乙 醚、乙 醛         亚硝酸、乙 酯
ⅠB     0.5<MESG≤0.9     0.45<MICR≤0.8     二甲醚、民用煤气、环丙烷     环氧乙烷、环氧丙烷、丁二稀、乙烯     异戊二稀            
ⅠC     MESG≤0.5     MICR≤0.45     水煤气、氢、焦炉煤气     乙 炔             二硫化碳     硝酸乙酯
发表于 2012-6-22 05:47:49 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

EX为防爆公用标示
发表于 2012-6-22 07:45:04 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

防爆标示,后面是防爆等级。
发表于 2012-6-22 09:42:19 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

Ex为防爆标识:
电机防爆等级由3部分构成
1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)
2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。
3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、 T3-200<T≤300℃、 T4-135<T≤200℃、 T5-100<T≤135 、 T6-85<T≤100℃.
发表于 2012-6-22 11:39:34 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

EX—防爆标志;
d—结构形式,隔爆型;
II—类别,工厂用;
C—防爆级别,C级;
T4—温度组别,T4组,最高表面温度≤135℃。
发表于 2012-6-22 13:36:49 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

一个小问题:
同一种产品,在满足防爆要求的情况下,EXd IIC T6 标示设备可以替代EXd IIB T6的设备么?
如过可以,那么那是否意味着在对于气体或蒸气**性混合物等级的划分上,能使用在IIC,必然
能够使用在IIB和IIA,从使用范围上说,IIC〉IIB〉IIA。
发表于 2012-6-22 15:34:04 | 显示全部楼层

RE:电机标识Ex指什么?

就是防爆标志而已,具体的防爆等级在电机铭牌上有标注
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:17 , Processed in 0.224303 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表