RE:配电室与仪表控制室

[color="Blue"]我们也是这么做的,低压配电室在一楼,楼上就是DCS控制室。
发表于 2012-6-22 17:31:15 | 显示全部楼层

RE:配电室与仪表控制室

我们正在做的项目也是这样,一楼配电室,三楼PLC控制室,二楼为空。仪表电缆与动力和控制电缆分不同桥架敷设,仪表部分屏蔽接地单设接地极,其实不用,因为接地网接地电阻小于1欧姆了。但监理坚持认为,我们只好做了。
发表于 2012-6-22 19:28:30 | 显示全部楼层

RE:配电室与仪表控制室

<div class="quote">
我们正在做的项目也是这样,一楼配电室,三楼PLC控制室,二楼为空。仪表电缆与动力和控制电缆分不同桥架敷设 ...
[size="2"][color="#999999"]lgj519 发表于 2010-6-3 23:19 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:25:45 | 显示全部楼层

RE:配电室与仪表控制室

回复 1# gifi


  我就见过DCS机柜放在电气配电室里,没有问题。
发表于 2012-6-22 23:23:00 | 显示全部楼层

RE:配电室与仪表控制室

配电室与仪表控制室可以毗邻或上下布置,但要注意动力电缆不能与仪表电缆同桥架敷设,必需留有一定间距。