[size="6"]电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?对高压柜、及变压器的影响?
发表于 2012-6-21 18:04:07 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

正常来说是不运行浸水的,但是要说影响应该是对电缆影响最厉害,因为电缆在敷设的过程中不可能不出现划伤的现象,或者出厂运输过程中难免外护套损伤,如果浸水就会造成钢恺氧化生锈,再进一层会影响到电缆的绝缘。对于高压柜和变压器来说只是容易受潮。其他的楼下补充
发表于 2012-6-21 21:58:37 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

普通电缆,不具备防水性能!
例如:VV、YJV。。。。等等,不是防水电缆!
当然,这些电缆,允许短时的淋水或短时的浸水。但,不能长期浸水!
长期浸水环境,需要选用防水电缆。
沟里有水对盘柜内部绝缘部件不利,在有温差时容易形成冷凝水,降低绝缘
盘内元器件容易生锈
发表于 2012-6-22 01:53:07 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

不知道怎么原因。我的厂里高压线,还有许多的大电机线315KW的 常年泡澡。多快4年!是不是电缆本身的绝缘性就非常好啊{:3_62:}
发表于 2012-6-22 05:47:37 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

[color="Blue"]我们厂里的电缆沟里的电缆浸泡在水里也有些年头了,都没出现过什么问题。
发表于 2012-6-22 09:42:07 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

根据你的实际情况在电缆沟里挖几个积水池,装潜水泵,人工启动排水或者装个浮子开关自动排水。
保持电缆干燥是必要的。短时浸水没出现问题不等于允许长期浸水。就是防水型电缆,也是在干燥环境里更安全。
发表于 2012-6-22 13:36:37 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

这里有个问题是应该视水质情况而定。如果仅是自然雨水,对电缆的影响应该不是很大。如果水质与污染物相混甚至混有酸碱类东西,自然对电缆寿命影响很大。
发表于 2012-6-22 17:31:07 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

放电缆时要很小心,不要损伤了电缆外皮!
发表于 2012-6-22 21:25:37 | 显示全部楼层

RE:电缆沟进水,高压电缆浸泡的影响?

刚进厂那年碰到过电缆沟里的电缆**,以后就没有碰到了。