工控之家

 找回密码
加入工控之家

75KW的泵的启动方式

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
75KW的泵使用那种启动方式好?星/三角-软启-自藕降压-变频,从经济及维护上来考虑~~~大虾们能否给个建议,能给个系统原理图最好不过啦,谢谢!邮箱:yao_tao118@163.com
发表于 2012-6-22 07:05:46 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

如果是离心泵的话用变频最好了,还可以节能。成本是星三角最低
发表于 2012-6-22 08:23:56 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

如考虑经济因素,用星/三角-自藕降压
发表于 2012-6-22 09:42:06 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

软启动器吧,软启动器吧,
发表于 2012-6-22 11:00:16 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

我这里最大的电机4000Kw,直接启动!
发表于 2012-6-22 12:18:26 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

5楼你说的那是高压的,你见过75KW高压电动机吗,回答问题,如果是75KW建议采用软启动,如果考虑到经济的可以采用自偶降压或者星三角,两者之间的价格差距不大,因为电缆的价格也是很高的和自偶变压器及接触器的价格不差什么了。
发表于 2012-6-22 13:36:36 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

建议采用软启动方式,投资不大,比较经济,星角启动方式现在使用的比较少了,而且故障较多,维护比较麻烦,如果考虑节能的话,建议采用变频启动方式。
发表于 2012-6-22 14:54:46 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

降压启动包括以下方式:星三角 自藕降压软启动
是否需要采用这些方式是要看你设备容量与电网容量比较计算后来确定的,如果你变压器容量足够大,是可以直接启动的 我在一些化工厂都见过。如果不行就用星三角来启动,比较节约。不过如果你的电机需要调节,从长远考虑采用变频会更节省,因为他是一个长期的省电,哈哈希望在下一些愚建能给你一些帮助
发表于 2012-6-22 16:12:56 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

如果你变压器容量足够大也是可以直接启动的 我们的132kW水泵、160KW风机也是直接启动,变压器容量1000kVA,
发表于 2012-6-22 17:31:06 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

需不需要降压启动要看变压器的容量, 如果电机的容量不超过变压器容量的百分之二十,则可以直接启动,不需要降压启动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 20:33 , Processed in 0.220402 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表