工控之家

 找回密码
加入工控之家

75KW的泵的启动方式

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
75千瓦在化工行业属于比较大了吧,使用软启动比较好;实际工况不需要调速,就不要采用变频器。
发表于 2012-6-21 23:55:50 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

这是我们单位用的30KW电机的启动柜,选择了两种启动方式,一种是软启动器,还有一种选择自耦降压启动。楼主所说的75KW的最好也是选择软启动器为好。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 01:53:05 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

75KW的电机启动,最经济实用的是星三角启动方式,如果不差钱的话,用软起动方式性能最好;如果正常生产中不需要调速,就不用需要采用变频器控制。
发表于 2012-6-22 03:50:20 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

直接采用变频启动。要看长远利益,节能降耗。
发表于 2012-6-22 05:47:35 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

我们公司350kw电机,直接启动
发表于 2012-6-22 07:44:50 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

还是用软启动吧[img][/img]
发表于 2012-6-22 09:42:06 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

我们是直启,你的变压器容量是多大的?
发表于 2012-6-22 11:39:21 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

[color="RoyalBlue"]还是采用软启吧,如果经济条件允许的话,可以考虑变频启动。
发表于 2012-6-22 13:36:36 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

星三角启动对电机有要求电动机必须是定子绕组外部封装,如果不是就要用自藕变压器、软启动装置启动;
如果是直接启动一般规定是7.5KW以上就要采取软启动,现在由于电网容量的增大以及电控元件质量的提高,电动机的容量也增大了许多,总之有个原则,电动机的容量不能大于变压器容量的10%就可以直接启动,当然了还要考虑电控元件,我认为不建议较大的电动机直接启动,因为稳定性不好,而且对电网也是有冲击。
发表于 2012-6-22 15:33:51 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

用星/三角-自藕降压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家