[color="#000000"] 各位海友,在刘介才《工厂供电》第9页:有如下表述“电压偏差对感应电动机的影响:当感应电动机的端电压
比其额定电压低10%时,由于转矩与端电压平方成正比,因此其实际转矩将只有额定转矩的81%,而负荷电流将增大
5%~10%以上,温升将增高10%~15%以上,绝缘老化程度将比规定增加一倍以上,从而缩短电机的寿命。当其
端电压偏高时,负荷电流和温升也将增加,绝缘相应受损,对电机也是不利的,也要缩短电机寿命。”
我查了一下电动机的机械特性,其中有 P=mUIcosa(其中cosa*率因素),跟据这个公式端电压低可以理解;
但是当端电压高的时候,负荷电流和温升也增加,就不太理解了。请专家释疑。
发表于 2012-6-22 09:41:20 | 显示全部楼层

RE:关于电压偏差对设备的影响中的一个问题

请大家帮助解决。
发表于 2012-6-22 13:35:50 | 显示全部楼层

RE:关于电压偏差对设备的影响中的一个问题

容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。
感抗用XL表示,电感用L(H)表示,频率用f(Hz)表示,那么XL=2πfL感抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。
电感量:
L=N×N×μ×A/l
N:匝数
μ:铁心的磁导率
A:截面积
l:磁路长度

环形线圈分布电容
C=K*介电常数*10-6/[36ln(2a*有金属护层时的修正系数/d]

由此可知,阻抗和频率材料等等有关和电压没有直接关系,那电机制作完成,阻抗是一定的了。
如果负载阻抗一定了,超出额定电压,那电流就要增加,电流增加磁通量非线性变大,电机定子铁芯发热,相互作用下电机电流在某种条件下增加了,温度上升了。
温度上升就是对绝缘的考验,当超过额定情况下的温升,就要破坏绝缘材料,降低绝缘水平。减少电机使用寿命。
你所说的两种情况,前者是电源电压低,为了克服外界而努力做功,增加电流,提升扭力。
后者是电源电压升高,阻抗一定,导致电流升高的 ,温度才上升。
发表于 2012-6-22 17:30:20 | 显示全部楼层

RE:关于电压偏差对设备的影响中的一个问题

回复 3# jjli618


  回答的确实很清楚,感谢!
发表于 2012-6-22 21:24:50 | 显示全部楼层

RE:关于电压偏差对设备的影响中的一个问题

三楼解释的比较全面,电压升高时,在定、转子铁心上的涡流增加会使得铁心温度升高。