工控之家

 找回密码
加入工控之家

控制柜内37℃能引起空开起跳吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:31:23 | 显示全部楼层

RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?

支持8楼。
测一下空开本体的温度是多少?
关键是看空开本体的温度,尤其是空开上下进线端.
发表于 2012-6-22 07:04:58 | 显示全部楼层

RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?

慢慢完善你们的控制回路吧。低压现在很多都用上MCC了。(电动机保护器),类似于高压的继电保护,可以准确的记录跳闸时间、数据,便于分析故障。
具体问题还是要具体对待的。你这个说的比较笼统,不好分析。
不过有一点是可以肯定的。环境温度高的话,空开(其他元器件也类似)是应该降容使用的。
发表于 2012-6-22 11:38:33 | 显示全部楼层

RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?

根据你的描述,可以确定现场接线端子接触不良是造成空气开关跳闸的主要原因:
1、自动空气开关、隔离刀闸在开关额定电流值以内工作,不会造成控制柜中空气开关发热引起机柜内温度升高,但是如果电器负载线路出现接触不良或负荷急剧增加时,情况将会另当别论;三相电加热器正常工作时,三相电流是平衡的,如果电炉因某相发生接触不良时,会产生发热现象,连续工作使接触不良点的发热量会越来越严重,发热量最终会造成线路短路或开路故障;三相电加热器出现一组接线端子烧会时,还会产生缺相故障,此时,三相负荷出现严重不平衡,导致另外两相电流会急剧增加,空气开关触点发热量也会剧增,造成控制柜温度达到37度和导致空气开关多次过流热保护动作也就不奇怪了。如果这种现象不能及时被发现,严重时还会造成空气开关绝缘损坏,引起三相电源相间严重短路事故。
2、在空气开关出现不正常跳闸时,应该及时要求电工用钳型电流表和对三相电加热器进行测量,通常在线路出现接触不良的初期,三相电流值不平衡并不是很严重,此时电工应该警觉并仔细辨别检找线路存在接触不良现象,可以用手持式远红外点温仪进行辅助检查,将发热隐患点找出并消除在萌芽状态,否则,电器连接点松动这种常见现象不能及时被发现,往往在最后都会引起电器损坏,甚至引发电器火灾事故。
总而言之,电器连接点接触不良是电器设备安全运行的最大隐患,切记!
发表于 2012-6-22 16:12:08 | 显示全部楼层

RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?

看看;学习了,顶了
发表于 2012-6-22 20:45:43 | 显示全部楼层

RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?

空开经常跳闸与其相关因素有:
长期超负荷运行,
环境温度升高的同时负载加大,空开内部元件温升超出标准,
空开接线端子松动,连接不良造成接触电阻增大,大电流在此点处发热量很大,经过传导热量传递给受热元件,当发热量大于散热量的时候容易造成跳闸。
三相负荷不平衡,(如:某相绕组匝间短路)线路电流有增大现象,在连接松动处更容易引起发热,烧毁端子。直至发生跳闸,断路,短路等现象。
如果负载是星型连接,也只是松动处高热,烧毁端子形成断路,或绝缘损坏发生短路故障。
预防故障措施:
定期检测三相电流,电压,
定期做热成像检查,分析高热原因及时处理。