工控之家

 找回密码
加入工控之家

化工厂的用电负荷等级如何确定?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 04:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:化工厂的用电负荷等级如何确定?如何区分一级、二级和三级 ?
发表于 2012-6-20 09:29:00 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

主要是看它的生产工艺,看停电会不会产生爆炸,会不会产生有毒气体等会产生人员伤亡的情况确定负荷等级!
发表于 2012-6-20 14:02:35 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

2楼,能否告知依据什么标准?
发表于 2012-6-20 18:36:10 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

负荷等级要由工艺专业确定,电气专业可以提出建议,因为只有工艺才知道停电的危害!!


评个分吧,等财富下资料呢!!
发表于 2012-6-20 23:09:45 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

一级负荷是指,中断供电将造成工艺恶化设备损毁人员伤亡的电力负荷,必须要提供双回路电源来保证,如氯化氢合成反应器及相关控制系统。二级负荷是指,中断供电将造成重大损失的电力负荷,一般最好要提供双回路电源来保证。三级电力负荷指一般的电力负荷,如照明等。
现在化工厂一般对DCS控制系统及现场监控、控制、调节的执行机构都有UPS电源来保证不断电的措施。同时对关键控制阀都可根据工艺要求设置其在失去驱动力后的状态方式。
发表于 2012-6-21 03:43:20 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

6楼的回复很标准。划分主要依据是停电后所造成的损害来划分的。简单点说就是:停电后可能伤人或死人、重大影响等则是一类负荷,如手术室、人民大会堂等;停电后造成重大财产损失则二类;其它是三类。
发表于 2012-6-21 08:16:55 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

涉及到人身伤害的为一级,有重大经济损失的为三级,民用基本为三级
发表于 2012-6-21 12:50:30 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

六楼的回答很标准!有一点要注意,负荷级别上去,相应的投资就会增加!工程交工验收的手续就不同了!
发表于 2012-6-21 17:24:05 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

也不要随意拔高负荷的等级,我们有一个项目就是由于业主要求负荷等级为一级,结果造成投资费用的增加,而且还在工期上造成了延长,得不偿失!负荷等级的确定应有相应使用的专业进行制定,不能想当然的确定
发表于 2012-6-21 21:57:40 | 显示全部楼层

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

化工厂要看工艺什么要求,我工厂的发酵、结晶比较重要,需要保证供电