回复:
电缆桥架是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。
桥架按所选用的材料可分为:
1 钢制托盘、梯架及附件是采用冷轧钢板制作而成
2 铝制托盘、梯架及附件
3 玻璃钢制的托盘、梯架及附件
等等
桥架表面处理又分为: 1 镀锌处理
2 表面涂层处理
3 阳极氧化膜
根据电缆桥架标准 JB-T10216-2000,其中保护电路连续性试验要求规定,产品跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m。
当不符合以上规定,或材料表面具有不导电的防护涂层时,另备一组跨接导线。
根据你所描述的情况你要测量跨接处电阻,如果符合标准就不用再行跨接导线,否则就需要跨接线。
测量方法:
保护电路连续性试验:
1 试品要求
试品应包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等,当防护层为非导电性涂层时,还应包括一组跨接导线。
2 试验准备
用相适应的除油剂将被试样品清洗干净,不得带有油污,并安装好附件。
3 试验方法及判定
在样品上通以25A±0.1A的交流电,电流的频率为50HZ至60HZ,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的。
按图的布置测量距连接板各端50mm±20mm处A、B之间的电压降,然后再测无接点处CD之间的电压降。根据电流和电压降计算阻抗值,其中跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m。出厂检验时,只检验A、B这间的阻抗值是否符合。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册 |