工控之家

 找回密码
加入工控之家

镀锌桥架要不要用接地线跨接?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场碰到 施工队的说不需要想知道是哪里有要求的
规范上找半天没有找到~~
发表于 2012-6-22 07:04:50 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

我想这不是什么材质的桥架的问题,而是桥架之间本来就有连接件做了跨接。
发表于 2012-6-22 08:23:00 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

规范上是不要求的。
发表于 2012-6-22 09:41:10 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

不需要,电缆桥架的安装图集上有
发表于 2012-6-22 10:59:20 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

回复:
电缆桥架是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。
桥架按所选用的材料可分为:
        1 钢制托盘、梯架及附件是采用冷轧钢板制作而成
        2 铝制托盘、梯架及附件
        3 玻璃钢制的托盘、梯架及附件
          等等
桥架表面处理又分为:  1 镀锌处理
        2 表面涂层处理
        3 阳极氧化膜
根据电缆桥架标准 JB-T10216-2000,其中保护电路连续性试验要求规定,产品跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m。
当不符合以上规定,或材料表面具有不导电的防护涂层时,另备一组跨接导线。
根据你所描述的情况你要测量跨接处电阻,如果符合标准就不用再行跨接导线,否则就需要跨接线。
测量方法:
保护电路连续性试验:
1 试品要求
试品应包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等,当防护层为非导电性涂层时,还应包括一组跨接导线。
2 试验准备
用相适应的除油剂将被试样品清洗干净,不得带有油污,并安装好附件。
3 试验方法及判定
在样品上通以25A±0.1A的交流电,电流的频率为50HZ至60HZ,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的。
按图的布置测量距连接板各端50mm±20mm处A、B之间的电压降,然后再测无接点处CD之间的电压降。根据电流和电压降计算阻抗值,其中跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m。出厂检验时,只检验A、B这间的阻抗值是否符合。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 12:17:30 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

楼上给的很详细 学习了
发表于 2012-6-22 13:35:40 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

说的不错了,收下了
发表于 2012-6-22 14:53:50 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

回复 5# jjli618


  关于此问题,在GB 50303-2002中有详细规定,镀锌桥架可以不跨接接地线,不需要再测量跨接处电阻。
发表于 2012-6-22 16:12:00 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

对于桥架来说,用在电力电缆上用的镀锌、热浸锌 梯式桥架和托盘都不需要在打接处跨接,如果是喷塑的话需要跨接,如果是仪表桥架或者母线桥架则需要跨接且跨接线不应小于16平方。
发表于 2012-6-22 17:30:10 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

楼上的解释不能令人满意,应该根据具体情况来定夺!
根据CECS 31-2006钢制电缆桥架工程设计规范,第4.7.2~4.7.4条款,使用编织铜线连接桥架伸缩缝或连续铰链接处是需要的。桥架连接处的接触电阻也是有规定的,也就是说接触电阻的测量是需要的!