电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:42:24 | 显示全部楼层

RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论

回复 10# sofine


  非常乐意回答你的问题:1 我*家大多数工厂一般都采用1KV以下供电系统变压器二次侧中性点直接接地系统,为低压电器供电,很少有TT系统,变压器接线一般采用星/星,或角/星形式这样即可以提供380V电源,也可提供220V电源,并且角/星接线方式还可抑制3N次谐波含量
           2 对变电变压器如35/6KV的,变压器也采用角/星接法,变压器二次侧中性点不接地,这对于运行中的线路当发生单相接地时,还可以继续运行一段时间。
            220KV/35KV 变压器则采用Y/Y接法。并且变压器一次侧星型接法中性点在操作时直接接地,以保证操作时不发生过电压而击穿绝缘的现象,操作完毕再将中性点接地刀闸拉开,二次侧中性点经消弧线圈接地。
发表于 2012-6-22 23:21:29 | 显示全部楼层

RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论

单位电机缺相电机可以运转,但是很快烧机,厂家因为我们没装缺相保护器维修费得自己出,今天学习了,
发表于 2012-6-23 00:00:34 | 显示全部楼层

RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论

回复 11# jjli618


  谢谢及时回复,不过为什么在1KV以下系统的变压器二次侧星形接法必须接地呢,如果不接地不是更能
在出现单相短路时,系i统能继续坚持工作几小时呀;同时这么低的电压,电缆及设备的绝缘应该可以承受!
谢谢!
发表于 2012-6-23 00:39:39 | 显示全部楼层

RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论

回复 13# sofine

那我要反问再不增加设备投资情况下,我要用220V电源,你该如何做?
高压发生单相接地,可以继续运行是为了在有限的时间内尽量减少停电时间和停电范围,也许在很短时间内排除故障恢复正常供电
低压发生单相接地危机人身安全,要快速切除故障点,你说还可以继续运行,劝你可别摸带电外壳的好。
建议你好好学习电气基本知识,学学刘介才的《工厂供电》,我发现你是个人才,将来可以把国家规范进行翻天覆地的修改。