工控之家

 找回密码
加入工控之家

主线电缆选择

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我是新搞电气的,现在从我们变压器出来到低压配电柜进线柜需要放一根主线电缆,这个主线供厂区负荷(400KW),
请问怎么样选择这条主线;(经济安全的做法)。
发表于 2012-6-21 14:07:44 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

用母线槽,例如:DFM1的。变压器和配电柜通过母线联结。
发表于 2012-6-21 18:02:14 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

开关630.整定350吧
电缆3*150 1*70应该可以满足。放大一级185也可以。
以上为常规计算所得,即实际运行负荷约为装机负荷的一半。(计算负荷可能会达到60~80%,保守了)
发表于 2012-6-21 21:56:44 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

3楼ZJYSSF
是不是按照P=根号3*UICOSΦ来算符合的?
铜芯3芯电缆在空气中敷设,150的持续载流量260A,185的持续载流量305A,够吗?
发表于 2012-6-22 01:51:14 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

补充一下条件:变压器距离低压配电进线柜有60米,打算穿管卖地敷设;
发表于 2012-6-22 05:45:44 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

负荷400KW,如果功因取0.8,容量在500KVA,电流是722A,电缆要选240的两根并联
发表于 2012-6-22 09:40:14 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

也觉得最好采用240或以上的电缆才觉得放心!不然怕电缆会发热严重。当然还要看400kW的负荷同时性怎么样!
发表于 2012-6-22 13:34:44 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

电流750A,铜芯:单芯电缆240载流480A;三芯电缆240载流390A;单芯电缆185载流410A;三芯电缆185载流320A;60米距离不必考虑电压降;穿管时必须考虑钢管环流,三相必须穿统一根管,不得单项传铁管。
温度系数适当调整,但不大。
发表于 2012-6-22 17:29:14 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

<div class="quote">
3楼ZJYSSF
是不是按照P=根号3*UICOSΦ来算符合的?
铜芯3芯电缆在空气中敷设,150的持续载流量260A,185 ...
[size="2"][color="#999999"]zhaohh3211 发表于 2010-6-9 08:47 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:23:44 | 显示全部楼层

RE:主线电缆选择

出问题的作者未交代清楚设备级别,长期工作的负荷,年最大负荷和利用时间
假设长期使用400KW,功率因数假设0.8,那么变压器容量500KVA
变压器二次可提供额定电流760A。
三芯交联氯乙烯1-3KV埋地敷设240的载流量408A
单芯185的水平型的载流量426A
单芯240的品字型的载流量435A水平型的载流量478A
芯线最高工作温度90摄氏度
土壤热阻系数2.0
环境温度25摄氏度
若要选择单芯,三根共穿一根钢管。
可选则两根并联。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 19:38 , Processed in 0.507583 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表