发表于 2012-6-22 02:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电机跳闸的可能原因是什么?今天一润滑油泵跳,电气报警信号显示电流波动导致,这个原因解释合理吗?
发表于 2012-6-22 07:03:32 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸原因

不明白你说的电流波动指示是什么意思?
如果波动幅度过大(10倍吧),持续时间过长(几秒吧,这好像就不该叫波动了吧,该是过载了)都应该跳闸的。
发表于 2012-6-22 11:37:07 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸原因

电机跳闸的原因太多了,我们安装皮带机经常遇到,比如过载,短路,电压变动都可能跳闸。你说的情况是电压欠压引起的吧。
发表于 2012-6-22 16:10:42 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸原因

楼主不是学电气的。
非电气专业人士在考虑电机跳闸的原因时,一般都不考虑其实是机械方面的原因,使得电机的过载,引起电流变化,最终导致电机保护动作跳闸。
真正电气方面的原因造成电机跳闸的可能性是很小的。
发表于 2012-6-22 20:44:17 | 显示全部楼层

RE:电机跳闸原因

电气报警信号显示电流波动导致,这个原因解释合理吗?

答:不合理!电流波动(电气没有这种说法,只有电流突变)只是表象,不是导致跳闸的原因。
引起电流波动原因很多,有电气方面的原因,有非电气方面的原因。
1、电机或电缆发生短路,引起电流突变(变大),短路保护动作跳闸;
2、电机或电缆回路断线,引起电流突变(变小),缺相保护动作跳闸;
3、机械、润滑等方面的原因,引起电机轴承卡涉,电流上升,过载保护动作跳闸。
当然还有很多原因引起跳闸,具体情况需要具体分析。