请问:SF6气体的压力值是否有国家相关规定值,还是由生产厂家根据规格自己确定?谢谢了先~
发表于 2012-6-22 21:23:07 | 显示全部楼层

RE:GIS开关的SF6气体压力的问题,请进.

这个问题很冷门吗?没人知道哦
发表于 2012-6-22 22:02:12 | 显示全部楼层

RE:GIS开关的SF6气体压力的问题,请进.

SF6气体的压力值是由厂家自己确定
发表于 2012-6-22 22:41:17 | 显示全部楼层

RE:GIS开关的SF6气体压力的问题,请进.

《中华人民共和国能源部部标准 SD 290—88 气体绝缘金属封闭电器技术条件》 中的相关规定
4.4.9 绝缘气体的额定密度
GIS在绝缘气体的额定密度下运行。额定密度、警报和闭锁密度及释放压力由制造厂规定。
最小运行密度由制造厂规定。低于此密度值,设备的额定绝缘水平不能保证。

厂家会提供[color="#000000"]气体压力-温度曲线供使用
发表于 2012-6-22 23:20:22 | 显示全部楼层

RE:GIS开关的SF6气体压力的问题,请进.

生产厂商按照国标来定的:

GB T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
8.1.4 操作间空气中六氟化硫气体浓度极限值。
8.1.4 空气中六氟化硫气体的允许浓度不大于1 000 uL/1;或 (6 g/m3),
8.1.4.2 短期接触,空气中六氟化硫的允许浓度不大于1 250 uL/L;或(7. 5 g/m3)
发表于 2012-6-22 23:59:27 | 显示全部楼层

RE:GIS开关的SF6气体压力的问题,请进.

SF6气体的压力值各制造厂家的产品都不一样!国标无法统一。
国标只是对SF6气体中的一些杂质的含量作了规定!
发表于 2012-6-23 00:38:32 | 显示全部楼层

设计:一般设备气室额定气体压力为0.5MPa  断路器气室额定气室压力0.7MPa 均在20摄氏度
一般间隔0.45-0.47   报警0.47 first stage leak alarm   动作0.45trip and lock out
断路器间隔0.62-0.65 报警0.65first stage leak alarm  动作0.62 trip and lock out