发表于 2012-6-21 12:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工厂,是不是在厂房周围设接地网,
再连接到整个厂区的接地网,会比较保险点???
发表于 2012-6-21 17:22:20 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

兄弟,整个化工厂厂区防雷接地网应形成一个整体,但对于静电接地和弱电接地不应并入防雷接地网中,这是我司的做法
发表于 2012-6-21 21:55:55 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

化工厂一般在厂房周围设接地网但没有必要将整个厂区的接地网连接在一起
发表于 2012-6-22 02:29:30 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

个人认为,只要接地电阻小于容许范围,不予防雷接地连接,应该是可以的。
发表于 2012-6-22 07:03:05 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

防雷接地、工作接地、保护接地只要接地电阻小于1欧姆,仪控部分屏蔽接地可以共用一个接地网。但分开更好。只是接地电阻一定要符合要求,小于4欧姆,否则要多安装几个接地极。接地极一般用50/60镀锌角钢制作,2.5米长,砸入地下,顶端离地0.7米。
发表于 2012-6-22 11:36:40 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

针对这个问题,个人再提出另一个问题?
化工厂变电所的防雷接地是否要单独做,还是跟全场连接到一起?
求不吝赐教
发表于 2012-6-22 16:10:15 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

化工厂变电所的防雷接地是否要单独做,还是跟全场连接到一起?
变电所要求设备接地、静电接地、防雷接地连在一起。
发表于 2012-6-22 20:43:50 | 显示全部楼层

RE:化工厂接地网设计问题

现在流行联合接地做法,如果想更安全,就要重视等电位联结。