问1.3万的轴功率,计划用10KV电机驱动,能吗?启动方式用什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问1.3万的轴功率,计划用10KV电机驱动,能吗?启动方式用什么?不考虑能耗。
发表于 2012-6-22 22:40:57 | 显示全部楼层

RE:问1.3万的轴功率,计划用10KV电机驱动,能吗?启动方式用什么?

采用10KV供电没问题!通常的启动方式为LCI变频器,容量大概为4500KW左右,厂家有SIEMENS、ABB、TOSHIBA等!
发表于 2012-6-22 23:59:07 | 显示全部楼层

RE:问1.3万的轴功率,计划用10KV电机驱动,能吗?启动方式用什么?

按照电网的最小短路容量计算一下,最好是直接起动。如果不行可考虑电抗器降压或自耦变降压。这些通常设计手册都有。只有其他方式计算都通不过的时候才用变频启动。变频启动贵,控制复杂。而且一般大机组通常一个检修周期才启动一次。变频器长时间闲置,需要很好的保养,不然要用的时候就坏了。