高压电机电流的计算

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3300V的730KW的电机的额定电流是多少啊?计算的具体过程是什么?
发表于 2012-6-22 02:29:14 | 显示全部楼层

RE:高压电机电流的计算

是线电压还是相电压?线电压的话,计算如下:
730000(W)/3300(V)/1.732=127.7(A)
发表于 2012-6-22 07:02:49 | 显示全部楼层

RE:高压电机电流的计算

1800KW按功率因数0.9计算视在功率应该是S=P/0.9=1800/0.9=2000KVA,
S=IU1.732I=S/1.732*10*1000=2000*1000/1.732*10*1000=115.5A
发表于 2012-6-22 11:36:24 | 显示全部楼层

RE:高压电机电流的计算

大哥们,我说的是简便的计算啊
发表于 2012-6-22 16:09:59 | 显示全部楼层

RE:高压电机电流的计算

额定电流=730000/(1.732x0.85x3300)=150A,没有简便方法.
当然,如果电压和功率因数不变,可以将分母计算好了作为常数,以后直接用功率除一下该常数.
380V电动机估算额定电流(A)为功率(kW)x2,就是这么来的.
发表于 2012-6-22 20:43:34 | 显示全部楼层

RE:高压电机电流的计算

三相电机的口决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家